Pagina 19 din 20

Senzor GB062

Scris: 18 Iul 2024 20:24
de bobomarc
Salut, am un buderus gb062 si pe incalzire face 50 de grade, se opreste 3 secunde si reporneste, dar se opreste si pompa, banui senzorul dupa tur, dar manualul este parca tradus din chineza.
stie cineva daca nu cumva este acela de deasupra cazanului de langa electrodul de ionizare? Cumva pe tester este termistor? Si poate stie cineva +-valoarea, multumesc anticipat

Re: Senzor GB062

Scris: 18 Iul 2024 20:36
de fuji
bobomarc scrie: ↑18 Iul 2024 20:24..banui senzorul dupa tur... stie cineva daca nu cumva este acela de deasupra cazanului de langa electrodul de ionizare? Cumva pe tester este termistor? Si poate stie cineva +-valoarea, multumesc anticipat
instructiunile le gasesti aici: https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
Pag. 7, pozitia 12

senzor temperatura GB062

Scris: 18 Iul 2024 20:39
de bobomarc
Pozitia 12 senzor temperatura e pus pe teava de gaz? Scuze sau in spatele ei,asa ar fi corect

Re: senzor temperatura GB062

Scris: 18 Iul 2024 23:00
de fuji
bobomarc scrie: ↑18 Iul 2024 20:39 Pozitia 12 senzor temperatura e pus pe teava de gaz?
aia nu e teava de gaz, e conducta de aspiratie aer (scrie in Documentatie).
Senzorul e figurat cu linie punctata.. adica e mascat, se afla sub acea conducta de aspiratie. Nu ?

Senzor GB062

Scris: 19 Iul 2024 12:35
de bobomarc
Da,acolo este l-am masurat,are 9kohm si scade daca il incalzesc cu mana,deci pare bun,am comandat oricum altul

Re: Senzor GB062

Scris: 19 Iul 2024 14:04
de fuji
bobomarc scrie: ↑19 Iul 2024 12:35 Da,acolo este l-am masurat,are 9kohm si scade daca il incalzesc cu mana,deci pare bun,am comandat oricum altul
ce centrala ai ? GB062 sau GB062 V2 ?

Ce senzor ai comandat, ce cod mai exact ?

Cod senzor tur GB062

Scris: 20 Iul 2024 15:46
de bobomarc
GB062-24 kd h v2 si senzorul asta SONDA TEMPERATURA BUDERUS U042 , GB062,GB072 8718223434

Re: Cod senzor tur GB062

Scris: 20 Iul 2024 20:33
de bobomarc
Vad ca la ivp il da pe asta https://www.ivp.ro/piese-schimb/piese-s ... ch-buderus ,acuma care o fi diferenta si care este cel corect...

Re: Cod senzor tur GB062

Scris: 21 Iul 2024 13:38
de fuji
bobomarc scrie: ↑20 Iul 2024 15:468718223434
codul corect are inca un Zero in coada.

87145000870 apare ca senzor in Lista de piese de schimb -vezi fiser atasament.
Insa e posibil ca si celalalt cod sa functioneze

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 21 Iul 2024 16:53
de bobomarc
Senzorul ei funcționează,a ajuns la 8,71kohm tinandu-l in mana ,dacă senzorul ar fi ok ce altceva ar fi defect?Am atașat foto cu el,este alta serie,încă ceva,el intra intr-o teaca unde avea foarte putina pasta termica,după ce l-am scos de 10 ori nu mai atinge deloc pasta termica,o fi fost foarte putina s mai și joaca în teaca,să ii pun pasta acolo mai multa o rezolva problema?

Re: funcționare GB062

Scris: 21 Iul 2024 19:33
de fuji
bobomarc scrie: ↑18 Iul 2024 20:24am un buderus gb062 si pe incalzire face 50 de grade, se opreste 3 secunde si reporneste, dar se opreste si pompa, banui senzorul dupa tur,
nu cumva oprește termostatul de camera centrala ?

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 22 Iul 2024 18:02
de bobomarc
Deci,pana acum vorbeam de o centrala care ipotetic are defectul cu care a inceput topicul,dar nu era montata,discutiile s-au facut dupa spusele fostului propietar care a amestecat mere cu pere.
Am pus-o in perete azi, centrala avea doar senzorul de acm schimbat cu unul de la bosch de tipul acela cu clema pe teava,inainte de montare masurasem senzorul ei si parea bun dar nu este merge mai bine cu asta bosch. Nu da pe acm nici o eroare functioneaza doar ca porneste gazul foarte tarziu 20-30 secunde de la deschiderea robinetului sau cand apa ajunge la +-40 grade,fluxostatul simte imediat. Problema cu caloriferele si mi-a spus-o el deocamdata nu am probat. Avea schimbatorul secundar foarte murdar,l-am curatat dar am ramas fara acid si cred ca mai trebuie,pentru ca dupa ce opresc robinetul la acm continua sa mearga pana la 70 de grade fara modul confort activat, deocamdata as vrea sa rezolv intarzierea asta la acm, orice sugestie e binevenita.
Apropo de termostat de ambient este fara ,adica si fara strap oricum este pe regim de vara

reset centrala GB062

Scris: 23 Iul 2024 16:06
de bobomarc
Dupa un reset de fabrica porneste normal pe acm

detalii GB172i.2

Scris: 18 Oct 2024 09:18
de Sorin03
Salut, pe site-ul Buderus Polonia am descoperit o diferenta fundamentala la modelele GB172i.2 legata de schimbatorul de caldura : pana in 30KW se foloseste C6 - 13 iar pe 30KW + WB5 II + . Se pare ca la noi in Romanica se foloseste doar C6-13 pe 172i.2 indiferent de putere iar pe 182i.2 se foloseste WB5 II +. Doar prin faptul cum arata mi se pare mult mai usor de servisat/intretinut un WB5 II + cat si poate ceva mai rezistent in timp/performant. Automatizarea este diferita si ea : Logamatic BC400 vs HMI700. Poate domnul @Fuji ne poate confirma sau infirma aceste aspecte, cel putin pe piata din Romania. :thumbup:

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 18 Oct 2024 10:20
de Sorin03
https://www.termix.ro/cumpara/centrala- ... dw-h-34091 de ex aici : pozele sunt confuze : avem in imagini atat WB5 II sau II plus cat si o imagine cu C5 /C6 . Mi se par diferente fundamentale in luarea deciziei de cumparare sau alegerii unui produs . :crazy:

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 18 Oct 2024 10:50
de Sorin03
https://www.termix.ro/cumpara/centrala- ... -35-c-1309 aici , la fel , nu mai avem poze dar descrierea arzatorului nu cred ca este corecta in comparatie cu ce ne prezinta Bosch in catalogul de piese de schimb, adica pentru modelele sub 30KW avem acel schimbator cu invelis de inox si miez de ALSI iar pentru modelul din link avem bloc complet din ALSI adica WB5 /WB5 II sau II+ , care o fi. Gresesc?

Re: detalii GB172i.2

Scris: 18 Oct 2024 13:23
de fuji
Sorin03 scrie: ↑18 Oct 2024 09:18 Salut, pe site-ul Buderus Polonia am descoperit o diferenta fundamentala la modelele GB172i.2 legata de schimbatorul de caldura : pana in 30KW se foloseste C6 - 13 iar pe 30KW + WB5 II + . Se pare ca la noi in Romanica se foloseste doar C6-13 pe 172i.2 indiferent de putere iar pe 182i.2 se foloseste WB5 II +. Doar prin faptul cum arata mi se pare mult mai usor de servisat/intretinut un WB5 II + cat si poate ceva mai rezistent in timp/performant.
la toate gamele centrala de 24 kW a fost diferita de restul gamei pana la 35 kW sau mai mult.
Toate sunt usor de servisat, dar asta e mai mult sarcina tehnicianului de service.

In Polonia sau alte tari GB172i.2 este alt aparat, se vede cu ochiul liber ca are alta automatizare. In PL exista si GB192i,2

Imagine

in Ro avem:
Imagine

Producatorii pleaca de la un model ideal, de varf, sa zicem GB192i sau la Viessmann Vitodens 200-W (au existat si Vitodens 300-W).. se produce acel model cu un pret pe masura.
Dupa care se constata (de fapt se stia dinainte pe baza studiilor de piata) ca 80% din beneficiari nu-si permit aceasta centrala -iar procentul difera in functie de tara: probabil 20% in Germania si 98% in Ro !

De la acel model ideal, de varf, se porneste cu compromisurile pentru a obtine aparate mai ieftine: dau exemplu de la Viessmann ca e mai usor de explicat. De la Vitodens 200-W se coboara la Vitodens 100-W si apoi la Vitodens 050-W (pentru unele tari).
Acum.. nu poti avea pretentii de GB192i si sa platesti cat pentru GB022.
---------------------------
Toate schimbatoarele de caldura Bosch Buderus s-au dovedit a fi fiabile. Probleme au fost cu Ventilatoarele, Pompele, Placile electronice, Vane cu 3 cai, diferiti senzori, coduri de eroare care nu erau in lista, si multe altele. Unele din probleme au fost defecte de fabricatie (putine..), majoritatea s-au datorat Utilitailor noastre: retea electrica, de Apa si de Gaze.

putere minima GB172I.2 35KDW H

Scris: 19 Oct 2024 15:57
de Sorin03
Mie imi place mai mult WB5 II :D , borcanul ala acoperit cu inox nu imi inspira incredere. Ventilatorul este diferit iarasi...cel pentru WB5 II are si un sound absorber pe care nu l-am vazut prezent la versiunea pentru arzatorul tip " borcan" . Acum , oare care este diferenta intre "La Puterea termică nominală 30% şi regimul de temperatură joasă = 11.4KW la un GB172I.2 35KDW H " - extras din fisa tehnica si "Putere termică nominală min. (Pmin) 50/30 °C 5,2 kW " ? Intreb pentru ca puterea insumata a caloriferelor pe care vreau sa le incalzesc este " decat" 6-7KW . Este gresit dpdv ingineresc sa alegem o astfel de centrala daca ea stie sa mearga si cu 5.2 KW? Mersi!

Re: putere minima GB172I.2 35KDW H

Scris: 19 Oct 2024 17:17
de fuji
stiu ca Necesarul termic pe la Apartamentele de bloc e 6-7 kW, da.
Poti sa montezi o centrala termica supradimensionata de 35 kW sau de 30 kW (face mai multa Apa calda).
Dealtfel si centralele de 24 kW sunt supradimensionate (de 4x !) si totusi functioneaza bine mersi in toata tara.
Majoritatea clientilor folosesc la ora actuala o centrala conventionala de 24 kW, iar unele dintre aceste centrale au puterea minima de 9 kW sau 10 kW.

Functionare Buderus GB072-24K

Scris: 12 Noi 2024 23:12
de Razvan.M
Buna seara,
Am o centrala termica Buderus GB072-24 care in afara de un comportament aleatoriu de a reveni la setarile apei calde si a incalzirii nu mi-a creat probleme pana acum. Centrala are 9 ani de cand e instalata si are valori foarte bune, o folosesc iarna pana la maxim 48C in modul incalzire. Centrala este imperecheata de la bun inceput cu termostatul Computherm Q7RF.
Azi insa am observat ceva curios in comportamentul centralei. Merge in modul incalzire continuu. Adica cand nu se foloseste pentru incalzit apa calda, centrala merge in modul incalzit apa din instalatia din calorifere in intervalul 38C(pe atata e setata acum) +/-5C conform setarilor sale. Am incercat sa comand manual modulul termostatului care comanda prin fire centrala, nici un succes. Singurul mod de a opri din a merge modul de incalzire e sa il trec in regim de iarna.
Am verificat firele de alimentare a modulului de control al centralei, nici o problema.
Am oprit de la buton centrala si am repornit-o. Comportamentul este la fel. Ba mai mult, a intrat in modul de umplere al sifonului.
Avand in vedere ora tarzie si faptul ca maine dimineata sunt plecat la munca,
Ma indrept catre voi cu problema mea si poate gasiti o explicatie/solutie la situatia asta ciudata.