Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda
Buna ziua centrala termica Vaillant Turbotec Pro VUW RO 242/3-3-24Kw functioneaza pe incalzire dar nu mai face apa calda si nu indica nicio eroare pe display, rog daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii. Va multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4200
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda
Trebuie verificat Fluxostatul: e stricat, e infundat cu murdarie ?
Vana cu 3 cai comuta de pe Incalzire pe Apa calda ?
Daca cele 2 functioneaza bine, ba porneste si arzatorul, dar apa calda e cam ..rece, atunci probabil se impune o Curatare chimica, atat a Schimbatorului principal, cat si a schimbatorului in placi.
Vana cu 3 cai comuta de pe Incalzire pe Apa calda ?
Daca cele 2 functioneaza bine, ba porneste si arzatorul, dar apa calda e cam ..rece, atunci probabil se impune o Curatare chimica, atat a Schimbatorului principal, cat si a schimbatorului in placi.
- nicuschiopu
- Membru Activ
- Mesaje: 29
- Membru din: 17 Feb 2021 11:42
Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda
Pe caldura functioneaza perfect doar apa calda nu face .Cand opresc caldura se aude ceva cuplari pe la servomtore dar nu da niciun impuls la ventilator cand este pe apa calda posibil fluxostatul pe apa rece sa fie?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4200
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda
da, trebuie verificat