Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda

Scris: 10 Mai 2025 16:50
de nicuschiopu
Buna ziua centrala termica Vaillant Turbotec Pro VUW RO 242/3-3-24Kw functioneaza pe incalzire dar nu mai face apa calda si nu indica nicio eroare pe display, rog daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii. Va multumesc.

Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda

Scris: 10 Mai 2025 17:14
de fuji
Trebuie verificat Fluxostatul: e stricat, e infundat cu murdarie ?
Vana cu 3 cai comuta de pe Incalzire pe Apa calda ?
Daca cele 2 functioneaza bine, ba porneste si arzatorul, dar apa calda e cam ..rece, atunci probabil se impune o Curatare chimica, atat a Schimbatorului principal, cat si a schimbatorului in placi.

Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda

Scris: 10 Mai 2025 17:42
de nicuschiopu
Pe caldura functioneaza perfect doar apa calda nu face .Cand opresc caldura se aude ceva cuplari pe la servomtore dar nu da niciun impuls la ventilator cand este pe apa calda posibil fluxostatul pe apa rece sa fie?

Re: Centrala termica Vaillant VUW 242/3-3-24 nu mai face apa calda

Scris: 11 Mai 2025 15:48
de fuji
nicuschiopu scrie: ↑10 Mai 2025 17:42posibil fluxostatul pe apa rece sa fie?
da, trebuie verificat