creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Scris: 21 Ian 2025 09:08
de nicuschiopu
Buna ziua ma poate ajuta cineva cu o problema la aceasta centrala ,defectul este urmatorul creste presiunea in timpul functionarii pana la 3 bari dupa ce s-a oprit a facut un ciclu pe incalzire scade in 2-3 minute la zero.
Mentionez daca incarc instalatia iar cu apa 1,2 bari daca nu porneste nici pe ACM s-au pe caldura presiunea se mentine dupa ce porneste creste aproape de 3 bari dupa oprire scade la zero ,care este defectul .Vasul de expansiune este ok.are aer in el.

Re: creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Scris: 21 Ian 2025 15:27
de fuji
nicuschiopu scrie: ↑21 Ian 2025 09:08creste presiunea in timpul functionarii pana la 3 bari dupa ce s-a oprit a facut un ciclu pe incalzire scade in 2-3 minute la zero.
s-a gaurit Schimbatorul principal de caldura.
E vreo 1730 Lei un schimbator nou.
E timpul pentru o centrala noua !

https://www.ivp.ro/schimbator-caldura-b ... erus-GB012

Imagine

Re: creste presiunea la Bosch Condens 2000W ZWB24-1 RE

Scris: 22 Ian 2025 09:05
de nicuschiopu
Buna ziua vin cu mentiunea daca folosesc pe ACM PRESIUNEA RAMANE LA 1,2 BARI .............schimbatorul primar este de tip Bitermic daca ar fi fisurat el nu ar trebui sa scada presiunea si pe ACM ?.............NU POATE FI CHIAR RECUPERATORUL DE CONDENS in cazul meu .Daca mai aveti solutii va rog postatile ,multumesc.