Pompa retur centrala - puffer pornire la 30grd
Scris: 16 Noi 2023 01:01
Salut,
Am instalat recent o centrala Attack Dpx profi, conectata cu un puffer de 500 + un boiler de 80l apa menajera printr-o pompa de retur ferro 125W (fara bypass), și apoi de la puffer către casa (10 calorifere = 6 cu capăt termostat + 4 fara) printr-o alta pompa de 125w controlata printr-un termostat de imersie începând cu 45 grade.
Pompa de la centrala este comandata direct de către automatizare și începe deja sa meargă când cazanul are 30 de grade. Doar ca după arderea lemnelor pompa continua sa meargă și îmi transfere caldura din puffer către centrala și boilerul de apa menajera, si cum temperatura nu scade niciodată sub 30 de grade, merge continu, practic după arderea lemnelor începe sa transfere caldura in sens invers dinspre puffer către centrala si boiler. Apoi încă un aspect e legat de faptul ca meseriașii au recomandat ca la 65grd in cazan ventilatorul sa se oprească și practic niciodată nu voi avea 65grd în puffer, iar pufferul asigura cumva și funcția de bypass. Dacă ar ridica temperatura de la 65 la 75 cele 4 calorifere de descărcare ar genera prea multa caldura, ce temperaturi îmi recomandati?
Am văzut în manual ca as putea creste temperatura la care pompa de retur sa funcționeze. Cat este recomandat?
Am instalat recent o centrala Attack Dpx profi, conectata cu un puffer de 500 + un boiler de 80l apa menajera printr-o pompa de retur ferro 125W (fara bypass), și apoi de la puffer către casa (10 calorifere = 6 cu capăt termostat + 4 fara) printr-o alta pompa de 125w controlata printr-un termostat de imersie începând cu 45 grade.
Pompa de la centrala este comandata direct de către automatizare și începe deja sa meargă când cazanul are 30 de grade. Doar ca după arderea lemnelor pompa continua sa meargă și îmi transfere caldura din puffer către centrala și boilerul de apa menajera, si cum temperatura nu scade niciodată sub 30 de grade, merge continu, practic după arderea lemnelor începe sa transfere caldura in sens invers dinspre puffer către centrala si boiler. Apoi încă un aspect e legat de faptul ca meseriașii au recomandat ca la 65grd in cazan ventilatorul sa se oprească și practic niciodată nu voi avea 65grd în puffer, iar pufferul asigura cumva și funcția de bypass. Dacă ar ridica temperatura de la 65 la 75 cele 4 calorifere de descărcare ar genera prea multa caldura, ce temperaturi îmi recomandati?
Am văzut în manual ca as putea creste temperatura la care pompa de retur sa funcționeze. Cat este recomandat?