Pagina 20 din 20
Re: Functionare Buderus GB072-24K
Scris: 13 Noi 2024 01:33
de fuji
Poate s-a stricat termostatul Q7RF ?
Verifica-i și bateriile.
deconectare termostat
Scris: 15 Noi 2024 08:51
de Razvan.M
Am deconectat modulul de la termostat. Nici o schimbare.
Am ramas fara idei.
Re: deconectare termostat
Scris: 15 Noi 2024 16:15
de fuji
sa-i pui strap-ul la loc, daca avea strap
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 16 Noi 2024 10:52
de Razvan.M
Pana la urma dupa ce am mai citit si povestit cu diversi care repara si NU au intalnit situatia asta, am decis sa deschidem carcasa si sa ne uitam la placa dar mai ales la componentele de pe ea. In ideea ca poate a ramas vreun releu blocat pe deschis.
Asadar am deschis aseara carcasa placilor si am constatat ca totul e bine, releele functioneaza normal si totul e cum trebuie. Fara urme de scurt pe placi si totul e in regula.
Dar ne vine ideea combinata sa vedem ce e cu suntul de la partea care tine de limitarea temperaturii pt instalatia de pardoseala. Avea un sunt/siguranta care inchidea circuitul si care atunci cand era scoasa se taia flacara pt incalzirea agentului termic.
Si intr-un moment de bun augur ne vine ideea sa mutam comanda de la termostat pe pinii care controleaza acest aspect: cel cu limitarea temperaturii in modul incalzire in pardoseala. Si, din fericire, totul functioneaza bine.
Practic am facut rocada, daca e suntata partea de comanda a incalzirii agentului termic, se controleaza cu termostatul cealalta comanda.
Placa electronica GB072
Scris: 17 Noi 2024 13:03
de Razvan.M
Am dat de alta belea acum. Cand termostatul deschide circuitul nu mai merge nici ACM.
Se pare ca tot la schimbat de placa ajung. Oare unde as putea gasi una buna si la pret rezonabil? Din cautarile mele am gasit tot peste 1000 lei...
Re: Placa electronica GB072
Scris: 17 Noi 2024 18:41
de fuji
Razvan.M scrie: ↑17 Noi 2024 13:03 am gasit tot peste 1000 lei...
se livreaza tot panoul de comanda la preturi de peste 2500 Lei.
E clar un pret ca sa te faca sa schimbi Centrala.
https://www.bosch-homecomfort.com/ro/ro ... -centrala/
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 29 Noi 2024 08:53
de Razvan.M
Am rezolvat in cele din urma cu un specialist care depaneaza centrale Bosch/Buderus.
Dupa lungi verificari ale centralei si a placii si a informatiei ca am avut un incident care a introdus ceva reziduuri in zona placilor, a curatat cu mare atentine placile de comanda. Se pare ca undeva facea contact si asta dadea comanda ca incalzirea sa fie mereu pornita.
Cat despre problema cu ACM, pinii la care am legat termostatul comanda centralei sa opreasca cu totul functionarea fiind mai degraba pentru un senzor de gaz sau ceva care sa intrerupa de urgenta centrala.
Inchei prin a va multumi de sfaturi.
Centrala Buderus GB072 v1
Scris: 29 Noi 2024 08:55
de Razvan.M
Am uitat un mic detaliu, il scriu pt cei ce vor avea probleme pe viitor: Centrala mea e varianta V1 care are o singura problema cunoscuta conform specialistului: ventilatorul. Daca se schimba acel ventilator, care e cunoscut ca fiind cu probleme,ventilatorul de schimb este mult mai bun. Si deci centrala e robusta si ar merita acea inlocuire in caz de defectiune.
temperatura apei calde la Buderus Logamax U042
Scris: 10 Sep 2025 19:04
de Costea Cosmin
Buna seara , detin o centrala Buderus Logamax U042 a fost montata in 2012 e o centrala clasica , am intampinat o problema temperatura apei vine constanta peste 60 -70 grade C te oparesti pur si simplu ,acel reglaj manual care regleaza temperatura nu mai are efect ,ma puteti ajuta cu un sfat ,Multumesc !
Re: temperatura apei calde la Buderus Logamax U042
Scris: 10 Sep 2025 20:00
de fuji
cat e vara temperatura apei reci ce intra in centrala e mult mai ridicata.. 15-20 grd C ! De aceea si temperatura apei calde produse de centrala atinge valori mai mari. Se va schimba situatia in curand, in Toamna.
Pentru altele.. e nevoie de un Tehnician de Service si de co revizie, eventual si de-o curatare chimica.