umplere instalatie incalzire

Scris: 08 Feb 2011 20:31
de Buzdugan
inca o intrebare. Stiti cumva cum se poate alimenta cu apa instalatia de la calorifere ? (apa de pe retea). Cand au montat-o au avut o pompa si au bagat apa pe o vana, dar ma gandesc ca ar tb sa mearga si de la instalatia de apa.

Am un robinet care daca-l comut (avand apa rece oprita) pot goli apa din instalatie pe conducta de apa calda - chiuveta. Incercai sa-l comut fara sa mai opresc apa rece dar tot nu creste, ci scade. Am aerisit calorifele si am 1bar presiunea. Idei?

umplere eurostar si instalatie incalzire

Scris: 08 Feb 2011 20:46
de fuji
In primul rand, daca ai 1 bar la rece nu e rau -o poti lasa asa.
Dar tu nu ai apa curenta ...? Ma refer la apa rece menajera.
Oricum, daca ai deschis un robinet de umplere, ce face legatura intre instalatia inchisa sa incalzire si instalatia de apa rece, si centrala s-a golit in loc sa se umple, atunci inseamna pur si simplu ca presiunea din instal. de incalzire era mai mare decat cea a apei curente reci.. (ceea ce n-ar fi trebuit sa se intample, inseamna ca ai max. 1 bar la apa rece.. cam putin)

automatizare Cerapur cu senzor exterior

Scris: 08 Feb 2011 21:21
de SorinO
Modelul este Cerapur ZBR 11-42. Intr-adevar este conectat si senzorul de exterior, dar nu vad care este legatura deoarece sezorul exterior doar coboara/ridica curba de incalzire pentru centrala. Daca ma poti ajuta as fi foarte recunoscator.

termostat sau telecomanda la cerapur

Scris: 08 Feb 2011 21:55
de fuji
daca e Cerapur-ul asta:
Imagine
cu automatizarea asta:
Imagine
atunci nu poti lega la el nici-un fel de termostat, ci doar telecomenzi Junkers Bosch TW2 sau TF30.

robinet umplere Euroline

Scris: 08 Feb 2011 22:53
de quinn
Va salut!
Am necazuri cu robinetul de umplere la zw23.L-am scos ,l-am curatat(avea putin calcar) dar tot nu inchide bine.
Cumva, in capatul axului robinet trebuia sa aibe o garnitura pentru ca eu nu o am si banuiesc ca a ramas blocata in interior.
Se poate rezolva ceva?
Ansamblul acesta care cuprinde si robinetul de umplere ce pret are?
Va multumesc!

curatare robinet

Scris: 09 Feb 2011 11:42
de jumpy
Daca ai scos robinetul si curatat, trebuie sa incerci sa cureti si scaunul ventilului si eventual sa scoti ce a ramas acolo. Trebuie sa il si ungi pt. a nu se deteriora o-ringul de etansare.
Cand il bagi la loc el trebuie sa mearga usor si sa se invarta vreo 5-6 rotatii. Daca merge mai putin inseamna ca ai o problema de depunere pe scaun si trebuie rezolvata.
Corpul nu se vinde separat, asa ca sper sa rezolvi. Piesa de schimb este tot grupul hidraulic, adica tabla care sustine si cele doua corpuri de alama.
Chiar daca s-ar gasi separat inlocuirea corpului de alama este o treaba f. complicata. Succes.

teromstat legat automatizare cu senzor exterior

Scris: 09 Feb 2011 11:51
de jumpy
SorinO scrie:Modelul este Cerapur ZBR 11-42. Intr-adevar este conectat si senzorul de exterior, dar nu vad care este legatura deoarece sezorul exterior doar coboara/ridica curba de incalzire pentru centrala. Daca ma poti ajuta as fi foarte recunoscator.
La modelul asta, fiind dotat din fabrica cu regulatorul functie de temperatura exterioara, cand acesta e cuplat, placa electronica Bosch Heatronic il vede automat si se face o setare la modul de functionare al pompei - de lunga durata.
Ea se opreste numai cand considera ca a venit vremea calda.
Totusi au fost mai multe modele de placa electronica si de asemeni mai multe modele de regulator cu care au venit echipate. Este posibil ca versiunile diferite de placi sa fie putin diferite si ca mod de lucru.
Daca ai legat un termostat de camera la LR-LS, scotand puntea existenta si nu s-a oprit pompa cand nu e cerere de caldura inseamna ca nici nu ai de unde sa o opresti din alta parte. Daca decuplezi regulatorul de temperatura automat iti da o avarie si nu am mai multe informatii ce poti face.
Probabil ca exista unele setari la soft insa mai mult de ce gasesti in cartea tehnica a centralei nu avem nici noi la service.

garnitura din capatul axului.. ?

Scris: 09 Feb 2011 16:54
de quinn
Va multumesc pt raspuns d-le jumpy dar garnitura care vine in capatul axului sau robinetul gasesc ?
Si la ce pret?

o-ring robinet umplere

Scris: 09 Feb 2011 18:14
de mirmiku
salutare,o-ring-ul nu vine ca piese separata de schimb.din pacate trebuie sa schimbi tot robinetul de umplere.costa aproximativ 100 lei.
Spune-mi te rog, o-ring-ul superior este in stare buna? pune vaselina pe robinet, pe o-ring. dupa ce l-ai introdus, nu trebuie sa il infiletezi imediat. impinge si trage de cateva ori de el, vezi ca are o cursa de cativa milimetrii (2-3), dupa care incepi sa infiletezi.
daca nu reusesti reiei operatiunea. trebuie sa mearga.

termostat cuplat la Ls, Lr..

Scris: 09 Feb 2011 19:52
de SorinO
Este modelul din poza dar te asigur ca merge cuplat termostat de ambient deoarece eu am facut treaba asta si functioneaza.
Am conectat termostatul la bornele Ls, Lr (linga bornele unde se conecteaza cablul de alimentare).
Probabil doar cu telecomanda lor o sa deconecteze si pompa de recirculare :(

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 13 Feb 2011 17:39
de quinn
Va rog ,daca se poate face un tutorial pt curatarea chimica a schimbatoarelor de caldura la Junkers Euroline.
Va multumesc!

curatare chimica, detartrare

Scris: 13 Feb 2011 21:22
de fuji
Curatarea chimica se face la ora actuala cu pompa de curatat:

curatare chimica fara pompa..

Scris: 13 Feb 2011 21:51
de quinn
Si daca nu avem pompa?
Descrieti va rog cum se curata cu pompa!

detartrant la centrala termica

Scris: 13 Feb 2011 21:56
de fuji
demontezi de exemplu schimbatorul principal, il pui cu racordurile in sus si-l umpli cu detartrant -asta fiind curatarea manuala..
Il lasi sa actioneze cateva ore, dupa care il golesti si-l speli.

Insa nu e buna metoda din cel putin 2 motive:
-nu se curata bine
-exista riscul sa gauresti schimbatorul (detartrantul ataca cuprul)

Cerapur ZBR 11-42

Scris: 14 Feb 2011 00:15
de Alexandru Ioan
Ventilatorul face galagie, se opreste si apare eroare C1. Pun cu o seringa cateva picaturi de ulei pe axul ventilatorului si acesta porneste. Pot considera problema rezolvata?

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 14 Feb 2011 10:44
de quinn
-exista riscul sa gauresti schimbatorul (detartrantul ataca cuprul)
Bine bine, folosind pompa tot cu detartrant curatam.

pasivare

Scris: 14 Feb 2011 10:57
de fuji
da, dar dupa curatare se da cu o substanta pasivizatoare..

ventilator Cerapur ZBR 11-42

Scris: 14 Feb 2011 11:19
de jumpy
Alexandru Ioan scrie:Ventilatorul face galagie, se opreste si apare eroare C1. Pun cu o seringa cateva picaturi de ulei pe axul ventilatorului si acesta porneste. Pot considera problema rezolvata?
Turatia ventilatorului este prea mica. Daca face zgomot inseamna ca rulmentii ventilatorului sunt gripati. Chiar daca ii ungi riscul sa se blocheze in scurt timp este mare. Cel mai sigur se inlocuiesc rulmentii daca se poate.

cat costa ventilator de cerapur ?

Scris: 14 Feb 2011 11:49
de Alexandru Ioan
Multumesc!
Speram sa tina pana se incalzeste afara. Este clar : trebuie sa ma pregatesc . Cat costa un ventilator ( fara placa electronica)? Este bine sa il am pregatit.

ventilator +placa electronica

Scris: 14 Feb 2011 12:00
de jumpy
Din pacate nu se livreaza fara placa electronica, iar pretul este de 940 lei.