Forum centrale termice & instalații de încălzire | centrala-termica.ro
Forum de instalații de încălzire și centrale termice! Aici găsești răspunsuri despre montaj, reparații, întreținere pentru sisteme de încălzire, boilere, pompe sau panouri fotovoltaice. Alătură-te discuțiilor și împărtășește experiența ta cu instalațiile. https://forum.centrala-termica.ro/
AirWolf scrie: ↑07 Oct 2024 23:35Dau drumul la robinet AC porneste flacara LED se face verde timp de 5sec dupa care se opreste singura
ceva da semnal la placa electronica sa opreasca flacara.
Ori e debit prea mic, ori un senzor da semnal.
In ultima instanta, toate astea sunt legate la Placa electronica, poate s-a ticnit.
Ar fi bine sa chemi un tehnician de Service -cu experienta.
Centrala termica Bosch Condens 2000
Scris: 27 Noi 2024 12:28
de ascomp
Buna ziua
Centrala Bosch Condens 2000, cumparata in 2019
In primul an s-a stricat ceva la placa electronica, dadea erori aiurea s-a rezolvat pe garantie
In al 2-lea an s-a fisurat schimbatorul de caldura s-a schimbat pe garantie
In al 3-lea an s-a stricat un racord de plastic pentru apa rece, curgea sub centrala, am cumparat al T de plastic si e OK
de o saptamana creste treptat ( mai ales noaptea presiunea in centrala
am regulator de presiune, am coborat presiunea de apa rece sub 2 bari si cu cat se incalzeste/dilata ajunge la 2 si ceva in functionare
1. vasul de expansiune este OK, nu are apa in el am bagat presiune de aproape 1 bar
2. robinetul de umplere banuiesc ca e ok a fost schimbat in 2021 cand s-a schimbat si schimbatorul de caldura
presiunea in centrala ajunge singura la 2 bari peste noapte cand presiunea la retea este mai mare nefiind consum
suspectez ca din nou schimbatorul de caldura are un por/fisura
un schimbator nou, cel mai ieftin este 1100 lei am inteles ca la acest timp este o problema de fabricatie/proiectare cu schimbatoarele de caldura
Am de ales sa cumpar un schimbator nou ( 1100 lei) care sa mai tina vreo 3 ani sau sa cumpar o centrala noua minim 3500 lei
In rest centrala functioneaza absolut perfect.
Nu credeam ca Bosch-ul sa faca asa porcarii de centrale
PS ma gandesc sa bag in instalatie chiar o solutie de etansare pt radiatoare auto, poate se astupa porul ala care deocamdata nu e asa mare
Re: Centrala termica Bosch Condens 2000
Scris: 27 Noi 2024 14:16
de fuji
ascomp scrie: ↑27 Noi 2024 12:28suspectez ca din nou schimbatorul de caldura are un por/fisura
si eu.
Am de ales sa cumpar un schimbator nou ( 1100 lei)
nu face asta.
sau sa cumpar o centrala noua minim 3500 lei
exact. Gasesti si mai ieftine.
Nu credeam ca Bosch-ul sa faca asa porcarii de centrale
asa e, a fost un model Bosch absolut nefericit -ca si centrala Buderus GB012.
centrala termica apartament 4 camere
Scris: 01 Dec 2024 08:06
de ascomp
Deocamdata centrala merge OK se poate utiliza.
Am redus presiunea la apa rece la sub 2 bar ( am regulator de presiune pe alimentare apa), presiunea in centrala sta la sub 2 bar cand incalzeste pe la 58-59 grade creste persiunea pe la 2 bari.
Se poate deocamdata folosi decent.
Imi puteti recomanda va rog un model de centrala in condensare la un pret bun, nu asa scumpa, care sa fie OK fara probleme stiute din fabrica?
Pentru 4 camere la bloc, 110 mp, 9 calorifere.
multumesc
Re: centrala termica apartament 4 camere
Scris: 01 Dec 2024 16:30
de fuji
ascomp scrie: ↑01 Dec 2024 08:06centrala in condensare la un pret bun, nu asa scumpa, care sa fie OK fara probleme stiute din fabrica?
Pentru 4 camere la bloc, 110 mp, 9 calorifere.
Motan Condens 100 25 kW (nu trebuie sa fie neaparat Condens plus 1000
Viessmann Vitodens 050-W 19 kW sau 25 kW
Buderus GB172i.2
Remeha Tzerra
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 03 Dec 2024 10:07
de ascomp
Multumesc de raspuns.
De Immergas Victrix Tera 24/28 V2, 24 kw sau varianta mai ieftina Victrix Omnia 25, 24 kW
ce parere aveti?
Multumesc
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 03 Dec 2024 12:38
de fuji
ascomp scrie: ↑03 Dec 2024 10:07
De Immergas Victrix Tera 24/28 V2, 24 kw sau varianta mai ieftina Victrix Omnia 25, 24 kW
La Omnia au fost mai multe probleme ca la Tera
În general nu prea te poți baza pe rețeaua de service a Immergas în Ro, nu se compara cu rețelele Bosch, Viessmann, Ariston, Ferroli.
Service Immergas
Scris: 03 Dec 2024 15:13
de ascomp
Stiam ca la immergas firma Black Sea este cu service-ul.
Re: Service Immergas
Scris: 03 Dec 2024 15:59
de fuji
ascomp scrie: ↑03 Dec 2024 15:13
Stiam ca la immergas firma Black Sea este cu service-ul.
Aha. Deci e bine ?
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 05 Dec 2024 12:21
de ascomp
Oare ce sa fac, am 3 variante:
1. mai stau cu centrala asa, deocamdata merge perfect, presiunea este data la retea sub 2 bari (am regulator de presiune) iar la incalzire presiunea in instalatia de incalzire variaza intre 1,7 si 2 bari, merge prefect si caldura si ACM-ul
2. iau un schimbator nou (minim 1200 lei) si il inlocuiesc, ar fi al doilea schimbator inlocuit, mai tine vreo 3 ani pana se gaureste si asta (defect de proiectare si fabricatie)
3. Iau o centrala Motan cu garantie 7 ani (oferta)
1. mai stau cu centrala asa, deocamdata merge perfect[/quote]poti risca, da.. dar deobicei cedeaza de tot de Revelion sau de Pasti.
2. iau un schimbator nou (minim 1200 lei) si il inlocuiesc, ar fi al doilea schimbator inlocuit, mai tine vreo 3 ani pana se gaureste si asta (defect de proiectare si fabricatie)
da, vei avea un schimbator nou, dar pe o centrala cu multe alte componente vechi..
E o chestiune de finante.. un compromis ca sa nu faci o investitie mai mare acum. O amanare a deznodamntului.
3. Iau o centrala Motan cu garantie 7 ani (oferta)
mai bine Condens 100 25 kW, deci fara plus. Cred ca are doar 5 ani garantie, dar nu te concentra pe termenul de garantie, ca e mai putin relevant (sun multe situatii cand nu se aplica garantia).
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 08 Dec 2024 10:05
de ascomp
Intre Immergas Centrala Termica Victrix Tera 24/28 si Motan Condens 100 de 25 ce sa aleg?
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 08 Dec 2024 13:51
de fuji
ascomp scrie: ↑08 Dec 2024 10:05
Intre Immergas Centrala Termica Victrix Tera 24/28 si Motan Condens 100 de 25 ce sa aleg?
Eu as alege Motan.
Dar tu alege Centrala care are firma de Service mai serioasa în zona.
schimbator de caldura nou Bosch Condens 2000
Scris: 18 Dec 2024 14:52
de ascomp
Pana la urma am ales sa cumpar cu 1200 lei un nou schimbator termic Bosch. Este montat si centrala merge perfect. Nu am putut sa arunc la gunoi o centrala Bosch de numai 6 ani. Cand o sa se strice schimbatorul asta, sper sa tina 3-4 ani, centrala o sa aiba 10 ani si o voi schimba.
Re: schimbator de caldura nou Bosch Condens 2000
Scris: 18 Dec 2024 15:34
de fuji
ascomp scrie: ↑18 Dec 2024 14:52Nu am putut sa arunc la gunoi o centrala Bosch de numai 6 ani.
nu era o varianta irationala.. avea sens s-o schimbi. Dar e bine si cu schimbatul de piesa.
centrala termica Bosch Condens 2300i cu termostat wifi CT200
Scris: 09 Feb 2025 17:49
de fuji
Condens 2300 evolueaza in noua versiune Condens 2300i:
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 04 Oct 2026 04:25
de rhymeu
Sfat Bosch/Junkers: la erori intermitente, curățați filtrul de pe retur și verificați dacă sonda de temperatură e bine poziționată pe țeavă — deseori e contact slab, nu placa.
Bosch Gaz 3000 fluctuatii la apa calda
Scris: 17 Oct 2026 23:24
de dincum
Salut,
Am o centrala Bosch gaz 3000, care are fluctuatii la apa calda.
Am chemat un instalator acum ceva timp, dar a schimbat presostatul si problema nu a fost rezolvata.
Am observat ca daca las apa calda pornita la un interval de timp ventilatorul se opreste sta cateva secunde oprit si apoi porneste iar. Din cauza opririi ventilatorului presostatul pierde presiunea si flacara se opreste.
Imi puteti spune va rog unde ar putea fi problema cu ventilatorul, ce ar trebui verificat?
Re: Bosch Gaz 3000 fluctuatii la apa calda
Scris: 18 Oct 2026 15:26
de fuji
dincum scrie: ↑17 Oct 2026 23:24
Am o centrala Bosch gaz 3000, care are fluctuatii la apa calda.
da drumul la Apa calda la maxim la Bucatarie, lasa apa sa curga si du-te la Centrala si pune mana pe teava de iesire apa calda: e fierbinte teava ? E constanta temperatura ?
Daca da, atunci problema e la instalatia ta de apa calda si/sau baterii sanitare.
Daca nu, atunci mareste temperatura Apei calde din roata aia de manevra si repeta experimentul.
Am chemat un instalator acum ceva timp, dar a schimbat presostatul si problema nu a fost rezolvata.
de preferat e sa chemi un TEHNICIAN de SERVICE, nu un Instalator. Daca a schimbat presostatul de aer poate ca centrala intra in vreo avarie -in orice caz n-are legatura cu producerea Apei calde ! Sau poate e vorba de fluxostat si nu presostat ?
..daca las apa calda pornita la un interval de timp ventilatorul se opreste sta cateva secunde oprit si apoi porneste iar. Din cauza opririi ventilatorului presostatul pierde presiunea si flacara se opreste.
e normal ca Ventilatorul sa porneasca si sa se opreasca repetat. Ce nu se poate atinge prin modularea flacarii arzatorului, se face prin on/off a flacarii.
unde ar putea fi problema cu ventilatorul, ce ar trebui verificat?
ai vreo Eroare ? ce cod de avarie ?
Daca nu, lasa Ventilatorul in pace.
Fluctuatii la apa calda poti avea si din motive independente de centrala:
-instalatie de apa calda lunga, prea lunga, cu conducte neizolate termic (se raceste apa pe parcurs)
-mixare proasta la Bateria sanitara
-conditii de debit si presiune proaste
Modul ECO la ACM | Centrala termica Eurostar Junkers-Bosch ZWE 24-4 MFA23
Scris: 26 Oct 2026 21:57
de elliasav
Centrala termica Eurostar Junkers-Bosch ZWE 24-4 MFA23
Conform manualului, in modul ECO, ACM nu este mentinuta permanent la aceeasi temperatura.
Rezultat - economie importanta de gaze si energie electrica.
Indiferent de pozitia aleasa - led ECO luminat (aprins) sau stins (fara lumina aprinsa) centrala porneste din cca 30 in 30 minute.
Cum se poate dezactiva aceasta functie?
Nu am gasit informatii in manual cu privire la dezactivarea functiei.